公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
襄陽源創電氣小王告訴我們:湖北源創電氣有限公司作為湖北諧波治理專業廠家,常用的諧波治理方法有無源濾波補償,有源濾波補償和混合式濾波補償三種。無源濾波補償裝置是通過" />
襄陽源創工業控制有限公司 十五年無功補償成套設備專業制造商 襄陽源創電氣
銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558
全國服務熱線 0710-3403558
概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
襄陽源創電氣小王告訴我們:湖北源創電氣有限公司作為湖北諧波治理專業廠家,常用的諧波治理方法有無源濾波補償,有源濾波補償和混合式濾波補償三種。無源濾波補償裝置是通過
湖北源創電氣有限公司作為湖北諧波治理專業廠家,常用的諧波治理方法有無源濾波補償,有源濾波補償和混合式濾波補償三種。
無源濾波補償裝置是通過與負載源并聯一條低阻抗的通道來起到濾波效果的,濾波特性由系統和濾波器的阻抗比決定。
無源濾波補償特點:
1)濾除諧波能力有限,只能濾除特定頻率的諧波;
2)濾除能力有限,諧波電流過大可能引起過載;
3)制造出來的設備體積大;
4)難于協調無功補償和諧波治理功能;
5)治理能力受系統參數的影響大。
有源濾波補償
有源濾波補償是通過外部電流互感器,實時檢測負載電流,并通過運算器,提取出負載電流的諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波大小相等、方向相反的電流注入到電網中補償諧波電流,實現濾波功能。
有源濾波補償裝置其具體特點如下:
1)濾波特性不受系統阻抗的影響,可消除與系統阻抗發生諧振的危險;
2)具有自適應功能,可自動跟蹤補償變化著的諧波。
有源濾波補償電網側的諧波電流公式
混合濾波補償
融合了動態無源濾波補償技術和有源濾波補償技術。湖北源創電氣混合濾波補償系列中的NLK混合濾波補償裝置具有濾波容量大、濾波范圍廣、濾波效率高、適時跟蹤和響應的特點,可高效濾除負載諧波,抑制系統振蕩,提高電網的穩定性。同時取得明顯的節能降耗和供電設備增容的特點,具有較強的工程實用性和很高的產品性價比,尤其適用空間要求高、改造項目及分散就地諧波治理。