我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

50平方鋁線三相電,50千瓦,經過2千米,線損是多少?

發布時間:2022-12-08

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?

計算線損,需要知道線路的電阻和流過的電流。


已知鋁線的電阻率ρ=31.7Ω.mm2/km,那么線路電阻R=ρ*L/S=31.7*2/50=1.268Ω。


按照線路是三相380V的線路計算,功率因數按照一般情況計算,則50KW的負荷,線電流I約100A。


則線損P=I^2*R=100^2*1.268=12680W=12.7KW。這僅僅是一條線的損失,三條線將是它的三倍。


實際上這個線路特長,且電線特小,線路壓降驚人。實際中,受始端電壓不可能隨意升高的限制。線路已經不可能正常工作了。


這個線路的壓降太大,終端已經遠得不到規定的電壓,負荷的實際功率會遠小于額定功率(假如還能工作的話),也就是線路電流遠達不到100A了。實際是多少,需要接合具體情況計算,包含線路的始點電壓,功率因數,負載的輸入特性等,比較復雜的。


建議采用補償裝置進行補償,有需要可聯系我們!


在線留言

(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)

關閉
技術QQ: 在線咨詢 周一至周六(9:00-17:00)
銷售①:13507271573  銷售②:13508662630

公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園         郵箱:xfycdq@163.com