概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算?電容補償柜怎么配置接上電源三相四線,電容柜沒有負載是不能自動投入的,你要調到手動擋,然后一路一路的側試每個接觸器都能正常
高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算?
電容補償柜怎么配置
接上電源三相四線,電容柜沒有負載是不能自動投入的,你要調到手動擋,然后一路一路的側試每個接觸器都能正常吸合說明各元件都是正常的,要調到自動擋,就要把補償器上的互感器接到高壓變壓器下面的母線上,要看你的用電功率來選擇合適的互感器變比,互感器的取樣也很重要,取樣要看補償器的電壓是380V,還是220V,如是220V 取樣是取供補償器電源的那相火線。
低壓電容補償柜使用方法如下:
用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。
補償原理:把具有容性負荷的裝置與感性負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量。而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是他的補償原理。
低壓電容補償柜的原理:
把具有容性負荷的裝置與感性負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償。
電容補償柜容量計算
理論上,補償柜的總容?,其?jì)算方法為:
1、先統計用電設備,把設備的自然功率因數、總負荷,等等統計出來再計算。此法準確,但是用戶設備不易搞準確,何況工作時負荷也是變化的,所以這個數據,也只是最終校驗設計的數據之一。
2、依照經驗數據。一般的,我們是按照變壓器容量的30%~50%來取補償量。假設你的變壓器是1600KVA,那么,補償柜總的補償量在480Kvar~800Kvar之間比較合適,然后依據用電設備的特性,確定最終取值。如果設備會產生諧波,比如有變頻器,那取值向大的方向偏。同時,簽于現在電容器價格低廉,諧波環境下它有容易老化,所以建議你就取800Kvar吧。