高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算?電容補償柜怎么配置接上電源三相四線,電容柜沒有負載是不能自動投入的,你要調到手動擋,然后一路一路的側試每個接觸器都能正常" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算

發布時間:2021-08-23

瀏覽量:0

發布者:未知

問題描述:

高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算?電容補償柜怎么配置接上電源三相四線,電容柜沒有負載是不能自動投入的,你要調到手動擋,然后一路一路的側試每個接觸器都能正常

高低壓電容補償柜如何配置_容量該如何計算?

電容補償柜怎么配置
 

接上電源三相四線,電容柜沒有負載是不能自動投入的,你要調到手動擋,然后一路一路的側試每個接觸器都能正常吸合說明各元件都是正常的,要調到自動擋,就要把補償器上的互感器接到高壓變壓器下面的母線上,要看你的用電功率來選擇合適的互感器變比,互感器的取樣也很重要,取樣要看補償器的電壓是380V,還是220V,如是220V 取樣是取供補償器電源的那相火線。

 

低壓電容補償柜使用方法如下:

 

用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。

 

補償原理:把具有容性負荷的裝置與感性負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量。而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是他的補償原理。

 

低壓電容補償柜的原理:

 

把具有容性負荷的裝置與感性負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償。

 

電容補償柜容量計算

 

理論上,補償柜的總容量,其計算方法為:

 

1、先統計用電設備,把設備的自然功率因數、總負荷,等等統計出來再計算。此法準確,但是用戶設備不易搞準確,何況工作時負荷也是變化的,所以這個數據,也只是最終校驗設計的數據之一。

 

2、依照經驗數據。一般的,我們是按照變壓器容量的30%~50%來取補償量。假設你的變壓器是1600KVA,那么,補償柜總的補償量在480Kvar~800Kvar之間比較合適,然后依據用電設備的特性,確定最終取值。如果設備會產生諧波,比如有變頻器,那取值向大的方向偏。同時,簽于現在電容器價格低廉,諧波環境下它有容易老化,所以建議你就取800Kvar吧。

 