公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
無功補償裝置容量該如何確定?如何選型?電力網在運行時,電源提供的無功功率是電能轉換為其他形式能的前提,沒有無功功率,變壓器就不能變壓與輸送電能;電動機的旋轉磁場就" />
襄陽源創工業控制有限公司 十五年無功補償成套設備專業制造商 襄陽源創電氣
銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558
全國服務熱線 0710-3403558
概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
無功補償裝置容量該如何確定?如何選型?電力網在運行時,電源提供的無功功率是電能轉換為其他形式能的前提,沒有無功功率,變壓器就不能變壓與輸送電能;電動機的旋轉磁場就
無功補償裝置容量該如何確定?如何選型?
電力網在運行時,電源提供的無功功率是電能轉換為其他形式能的前提,沒有無功功率,變壓器就不能變壓與輸送電能;電動機的旋轉磁場就建立不起來,電動機就無法轉動。但是,遠距離傳輸無功功率,又會造成線路有功功率的損耗和電能質量的降低,這不僅影響電力網的安全經濟運行,而且也影響產品的質量。因此,怎樣降低無功電力的長距離輸送,已成為電力部門和用電企業的研究課題。因此,我們根據用電設備消耗無功的多少,在負荷較集中、無功消耗較多的地點增設了無功電源點,使無功的需求量就地得到解決,這樣不但減少了無功傳輸過程中造成的能量損耗和電壓降落,而且提高了供用電雙方和社會的經濟效益。那么如何對設備補償才能取得更高的經濟效益呢?那還需根據系統及負荷的情況確定合理的補償方案。
一.無功補償的原則
無功補償應本著全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡的原則確定*的補償容量和分布方式。具體內容如下。
總體的無功平衡與局部的無功平衡相結合,既要滿足供電網的總無功需求,又要滿足分線、分站的變電站及各用戶無功平衡。
集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的點進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,使無功就地平衡,減少變壓器和線路的損耗。
高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主。高壓無功補償裝置應裝設在變壓器的主要負荷側,當不具備條件時,可裝設在變壓器的第三繞組側,高壓側無負荷時,不得在高壓側裝設補償裝置。
降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對供電半徑較長,分支較多,負荷比較分散,自然功率因數低的線路。這種線路負荷率低,線路的供電變壓器多工作在空載或輕載的工況下,線路損失大,若對此線路進行補償,可明顯提高線路的供電能力。
二.無功補償裝置容量的確定
1.低壓集中補償
配電網的無功補償以配電變壓器低壓的集中補償為主,以高壓補償為輔,配電變壓器無功補償裝置的容量如果無法了解負荷的工作情況及系統參數,可按變壓器zui大負荷率為75%,負荷功率因數為0.70考濾,補償到變壓器最大負荷時其高壓側的功率因數不低于0.95,或按變壓器容量的20%~40%進行配置。
用戶對功率因數有特殊要求時,可選擇合適的補償容量使功率因數達到用戶的要求值。
2.電動機定補
按照電動機的空載電流確定電動機的定補容量,電動機的空載電流約占額定電流的25%~40%。為了防止電機退出運行時產生自激過電壓,電動機的補償容量一般不應大于電動機的空載無功,通常取QC=(0.95~0.98)UeI0
對于排灌電動機等所帶機械負荷軸慣性較大的電機,補償容量可適當加大,大于電機空載無功負荷,但要小于額定無功負荷。對于排灌用普通電機,可按下式確定補償容量QC=(0.5~0.6)Pe(Kvar)
3.隨器補償
變壓器在輕載及空載時的無功負荷主要是變壓器的空載勵磁無功。Q0=I0%Se×10-2(Kvar)
隨器補償只能補償配變的空載無功Q0。如果在補償容量大于變壓器的空載無功時,則在配變接近空載時會造成過補償,易產生鐵磁諧振。因此推薦選用的補償容量為QC=(0.95~0.98)Q0
三.無功補償裝置的匹配原則
1.低壓補償裝置回路數的選擇
在補償容量確定的情況下,補償的回路數分得越多,每一回路的補償容量越小,補償效果越好,但投資越大,設備的造價越高,產品的性價比越差。同時電容器分的組數越多,與系統發生諧振的機率越大,因此《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-1995規定電容器分組容量應根據加大單組容量,減少組數的原則確定。當分組電容器按著各種分組容量組合運行時,不得發生諧振。
通常根據最小負荷波動特點確定單支路補償的容?,從而確定補償回路數。0.4KV系統的戶外補償箱一般選擇2~4路,戶內補償柜一般選擇4~10路,高壓補償一般1-4路,補償的回路數越多,在存在諧波的情況下與系統產生諧波諧振的機率越大,因此,在保證投切精度的情況下,以選則的回路越少性價比越高。
2.投切開關的選擇
低壓無功補償裝置分三種開關(接觸器、無觸點開關、復合型智能開關)投切電容器。
接觸器開關的特點:投切電容時沖擊電流大、有燃弧,開關壽命短(一般小于1萬次),但通流時功耗低,比較適合負荷基本不波動或波動很不頻繁的場合。
無觸點開關的特點:過零點投切電容、無涌流,電容器切除時無過電壓,開關壽命長、電容器無需放電可再次投入,但通流時有一定的功耗,比較適合特別頻繁波動的場合。
復合開關:過零點投切電容、電容器投入時無涌流,切除無過電壓產生、開關壽命較長(大于50萬次)、功耗小,投切速度介于接觸器和無觸點開關之間。復合開關是一種將雙向晶閘管與接觸器并聯運行的開關形式,其配備控制電路,使開關投入時晶閘管先投入,開關切除時晶閘管后切除,實現無電弧投切;正常運行時,由接觸器承載電流。
高壓無功補償裝置投切電容器開關要求即有一定的分斷能力,又有較高的機械壽命,且開關在投入電容器時觸頭彈跳小,不得有過長的預擊穿。因此,永磁式電容器投切開關成為高壓電容器投切開關的理想選擇。CEMCS智能一體化戶內永磁式電容器投切開關是集現代新型開關制造技術,現代智能網絡通訊控制技術的新型戶內開關,操作機構采用高可靠性能的雙線圈雙穩態永磁機構,取消了傳統的機械脫扣和鎖扣裝置,零件數較傳統機構減少了70%以上,可靠性大大提高。主回路采用先進的固封絕緣技術,真空滅弧室固封在極柱內,防污穢及防凝露強,是一種小型化﹑無污染的綠色環保產品。由于采用永磁機構,機械壽命長,可靠性高,特別適合頻繁操作的場所。
3.電容器投切的依據
通常的控制目標為:功率因數、無功功率、無功電流、電壓。根據具體情況,以使變壓器及配網容量釋放zui大為主要目的,使變壓器及電網的損耗達到最低為主要目標,所以電壓不應該成為控制目標。以功率因數為檢測量,缺點是輕載時容易產生投切振蕩,重載時補償不充分;以無功電流為檢測量,無功功率為控制目標,無功上下限可根據系統的負荷特點設定,可使系統的功率因數提高到最佳的狀態。
四.濾波支路的選擇
在系統諧波較為嚴重的情況下,需對諧波源進行濾波,針對某一頻率的諧波設計單調諧濾波支路。濾波支路能夠濾除特定諧波分量,對于基波分量,它也有無功補償效果。
需根據諧波源產生的諧波量和電源點的短路容量的大小,計算出諧波電流及其引起的正弦波電壓畸變率在公共供電點處是否超過有關國家標準的允許值,以此來決定是否裝設諧波濾波裝置。
如果諧波源發出的諧波電流及電壓畸變率超過電源點的有關國家標準的允許值,則需裝設專門針對這種諧波源而設計的濾波裝置,濾波器的容量及配置需根據負荷產生的諧波情況來配置。
如果諧波源發出的諧波電流及電壓畸變率不超過電源點的有關國家標準的允許值,則需裝設普通型的濾波器,普通型的濾波器是針對不同次的諧波進行配置。
普通型濾波器電抗率的選擇
1)選擇電抗率為(4.5~6)%的電抗器
對于六脈整流設備,變頻器、直流電弧爐、直流軋機及中頻爐等非線性負荷通常產生的特征諧波為五次、七次諧波,為了抑制電容器對諧波的放大作用,選擇串聯電抗率為(4.5~6)%電抗器。
2)選擇電抗率為(12~13)%的電抗器
對于電焊機、交流電弧爐、鐵合金爐、電石爐等負荷通常產生的特征諧波含有三次諧波,應選擇串聯電抗率為(12~13)%的電抗器。
設計人員在進行無功補償裝置設計時要從多方面考濾,設計的無功補償裝置即要滿足補償容量的要求,在回路分配上又要達到系統的補償精度,以zui小的投入達到*的補償效果,并且設備可長期安全可靠的運行。
下一篇:如何選配無功補償柜?
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com