襄陽源創電氣為你講述高低壓配電柜的跳閘故障掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電,同時也可為用電單位減少不需要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

高低壓配電柜的跳閘故障有哪些?

發布時間:2021-09-03

瀏覽量:0

發布者:未知

問題描述:

襄陽源創電氣為你講述高低壓配電柜的跳閘故障掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電,同時也可為用電單位減少不需要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故


輕瓦斯報警


迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該變丈夫器氣體繼電器輕瓦斯是否動作,如果動作,說明變壓器內部有氣體產生。

原因:一般有三種可能,一是內部有故障,二是缺油,三是加油后沒有放凈氣體。

處理方法:把放氣閥門打開,待氣體放凈后,擰緊閥門,回到柜前按復位開關,消除故障信號。
 

重瓦斯跳閘

查看是否跳閘,重點查看運行指示燈和綜合顯示屏。

如果跳閘,說明該柜所帶的變壓器內部有較大故障,如線圈匝間短路或嚴重缺油等。

處理方法:應立即通知調度和相關負責人,查找真正的原因,待故障處理完畢后通知調度和生產單位,送電試車。
 

單相接地跳閘

通知調度和生產單位,該柜所帶的設備有一相接地,找出接地部位,做出有效的處理,報知接地部位,做出有效的處理,報知調度,請示送電試車。
 

電壓互感器二次回路斷線

一種情況是控制斷路器沒有在合位,二是控制回路線頭松動。

處理方法:把開關合上,緊固端子,按復位開關,消除故障信號。5失壓(欠壓)跳閘

接到報警,迅速來到柜前查看是否跳閘。

處理方法:如果跳閘,應立即通知調度,說明網絡電壓過低,讓其與上級電站聯系,查找原因,處理故障后請示調度,送電試車。


速斷跳閘

如果監視屏上顯示的是速斷跳閘。

處理方法:應迅速來到該柜前,查看是否跳動閘(看指示燈和斷路器的分合指示牌)。

如果跳閘,應迅速報告調度,說明線路或設備有重大故障,然后檢查是哪里的線路(可能相間短路或接地)和設備(可能是變壓器內部有重大故障)出現了故障,找出并處理完故障后,通知調度,請示送電試車。


過流跳閘

原因主要有兩個,一是線路和設備有故障,二是過負荷。

處理方法:如果是首原因,按解決速斷跳閘故障的方法處理,如果是其二個原因,應立即通知調度和相關人員。查找過負荷的原因看是否是真的超負荷,還是電機、變壓器有故障,待檢查處理后,通知調度,請示送電試車。