公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
襄陽源創電氣為你講述高低壓配電柜的跳閘故障掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電,同時也可為用電單位減少不需要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故" />
襄陽源創工業控制有限公司 十五年無功補償成套設備專業制造商 襄陽源創電氣
銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558
全國服務熱線 0710-3403558
概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
襄陽源創電氣為你講述高低壓配電柜的跳閘故障掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電,同時也可為用電單位減少不需要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故
輕瓦斯報警
迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該變丈夫器氣體繼電器輕瓦斯是否動作,如果動作,說明變壓器內部有氣體產生。
原因:一般有三種可能,一是內部有故障,二是缺油,三是加油后沒有放凈氣體。
處理方法:把放氣閥門打開,待氣體放凈后,擰緊閥門,回到柜前按復位開關,消除故障信號。
重瓦斯跳閘
查看是否跳閘,重點查看運行指示燈和綜合顯示屏。
如果跳閘,說明該柜所帶的變壓器內部有較大故障,如線圈匝間短路或嚴重缺油等。
處理方法:應立即通知調度和相關負責人,查找真正的原因,待故障處理完畢后通知調度和生產單位,送電試車。
單相接地跳閘
通知調度和生產單位,該柜所帶的設備有一相接地,找出接地部位,做出有效的處理,報知接地部位,做出有效的處理,報知調度,請示送電試車。
電壓互感器二次回路斷線
一種情況是控制斷路器沒有在合位,二是控制回路線頭松動。
處理方法:把開關合上,緊固端子,按復位開關,消除故障信號。5失壓(欠壓)跳閘
接到報警,迅速來到柜前查看是否跳閘。
處理方法:如果跳閘,應立即通知調度,說明網絡電壓過低,讓其與上級電站聯系,查找原因,處理故障后請示調度,送電試車。
速斷跳閘
如果監視屏上顯示的是速斷跳閘。
處理方法:應迅速來到該柜前,查看是否跳動閘(看指示燈和斷路器的分合指示牌)。
如果跳閘,應迅速報告調度,說明線路或設備有重大故障,然后檢查是哪里的線路(可能相間短路或接地)和設備(可能是變壓器內部有重大故障)出現了故障,找出并處理完故障后,通知調度,請示送電試車。
過流跳閘
原因主要有兩個,一是線路和設備有故障,二是過負荷。
處理方法:如果是首原因,按解決速斷跳閘故障的方法處理,如果是其二個原因,應立即通知調度和相關人員。查找過負荷的原因看是否是真的超負荷,還是電機、變壓器有故障,待檢查處理后,通知調度,請示送電試車。
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com