概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
我公司的配電柜要重新接線,添加一些元器件,電流互感器也要重排,有什么需要注意的嗎?
有關配電柜接線與電流互感器二次繞組的注意事項,不在同一位置的的要上端子,注意不要一個端子接3根線,電流互感器二次繞組不允許開路,電壓互感器二次側不允許短路。
一、按照原理圖,不在同一位置的的要上端子,千萬不要一個端子接3根線。查錯就不是那么查了,只能按照原理圖來一個個對。
1、導線橫截面的選用:市電(交流220V)電壓回路的線用1.5平方毫米的;電流回路用2.5平方毫米的,蓄電池一般用1.5平方毫米即可。
2、接線時檢查好導線兩端的信號是否對應,以免造成不必要的錯誤。
3、最主要的是要看明白原理圖及接線圖。
二、如果是新手要先審圖,整理一條自己的思路,而且還可以檢查一下圖紙有沒有問題,不懂的地方可以先弄明白,這樣有利于做線。然后才開始接線。
施工人員應認真閱讀并熟悉二次線符號,要將二次接線圖與原理圖進行核對,確保接線圖正確無誤。
對二次接線施工的要求:按圖施工,接線正確;導線與電氣元件采用螺栓連接、插接、焊接或壓接等,均應牢固可靠,接線良好;配線整齊清晰、美觀;導線絕緣良好,無損傷;柜內導線不應有接頭;回路編號正確,字跡清晰。
電纜芯線截面的選擇還應符合下列要求:
(1)電流回路:應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。
(2)電壓回路:當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%。