我公司的配電柜要重新接線,添加一些元器件,電流互感器也要重排,有什么需要注意的嗎?" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

配電柜接線與電流互感器二次繞組有什么要注意的?

發布時間:2022-11-28

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

我公司的配電柜要重新接線,添加一些元器件,電流互感器也要重排,有什么需要注意的嗎?

有關配電柜接線與電流互感器二次繞組的注意事項,不在同一位置的的要上端子,注意不要一個端子接3根線,電流互感器二次繞組不允許開路,電壓互感器二次側不允許短路。


一、按照原理圖,不在同一位置的的要上端子,千萬不要一個端子接3根線。查錯就不是那么查了,只能按照原理圖來一個個對。


1、導線橫截面的選用:市電(交流220V)電壓回路的線用1.5平方毫米的;電流回路用2.5平方毫米的,蓄電池一般用1.5平方毫米即可。

2、接線時檢查好導線兩端的信號是否對應,以免造成不必要的錯誤。

3、最主要的是要看明白原理圖及接線圖。


二、如果是新手要先審圖,整理一條自己的思路,而且還可以檢查一下圖紙有沒有問題,不懂的地方可以先弄明白,這樣有利于做線。然后才開始接線。


施工人員應認真閱讀并熟悉二次線符號,要將二次接線圖與原理圖進行核對,確保接線圖正確無誤。


對二次接線施工的要求:按圖施工,接線正確;導線與電氣元件采用螺栓連接、插接、焊接或壓接等,均應牢固可靠,接線良好;配線整齊清晰、美觀;導線絕緣良好,無損傷;柜內導線不應有接頭;回路編號正確,字跡清晰。


電纜芯線截面的選擇還應符合下列要求:


(1)電流回路:應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。

(2)電壓回路:當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%。

(3)操作回路:在最大負荷下,操作母線至設備的電壓降,不應超過10%額定電壓。


在線留言

(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)

關閉
技術QQ: 在線咨詢 周一至周六(9:00-17:00)
銷售①:13507271573  銷售②:13508662630

公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園         郵箱:xfycdq@163.com