概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
我有一臺無功補償設備,用了幾年了,其中有幾個電容被擊穿了,不過不影響使用,請問一下電容補償柜中的電容壞了如何更換呢?
很多有用到電容補償柜的公司也許會遇到這個問題,就是電容補償柜中的電容壞了如何更換呢?今天小編就為您解答這個問題:
更換電容補償柜中的電容的操作方法應該是:
1,在非用電高峰時間段內進行,以減小線路無功損耗的影響;
2,操作第一步是先關閉補償柜控制器(如果有控制器的話),然后拉下補償柜的刀閘;
3,確認要更換的電容,對其進行可靠的放電(對地放電,三相短路放電也可);
4,卸下要更換的電容,將同規格的新電容可靠安裝在原舊電容的位置上,并正確接好線路(新電容最好經過測試正常后安裝).
5,合上補償柜刀閘,再打開補償柜控制器.
6,如果有補償柜控制器的,利用該控制器的自檢功能,先將補償柜進行一次自檢,正常后就完成更換工作了,如果是手動補償?那可以先對此電容進行一下"優先投入",檢查一下是否正常,在整個過程中,如果發現異常應該立即關閉補償柜進行檢查和處理.
以上是源創工控就電容補償柜的電容如何更換做的解答,如果有不詳盡的地方,可以來找我一起來討論。