問題描述:

才買的進相器,用了半年,為什么投不進去了呢?

有可能三個地方有問題:

1.控制板的問題

2.可控硅是否燒了

3.接觸器有什么問題。


這要一步一步來判斷。
電機運行時,合上QF2,觀察三塊控制板上指示燈狀況,如有任何一燈不符合正常狀況,則屬弱電故障。
1、三塊板均不正常
a、三塊板上均有部分燈不亮,則:①更換主板上的IC210;②如仍不行,則更換2004。
b、三塊板上只有個別燈亮,則:①檢查控制板是否插好,稍微用力推緊;②如仍不行,更換兩塊驅動板上的555芯片。
c、三塊板上燈全不亮,則:①確認電機是否起動完畢,星點接觸器是否短接;②檢查三塊控制板是否插好;③起動器星點接觸器是否吸合,常開輔助接點(進相器端子排上為K,111)是否接通。


2、主控板故障(中間一塊)
首先觀察L1~L3是否正常循環閃亮,L4~L8是否常亮。
A、L1~L3三燈中有的循環亮,有的不循環,而其他各燈均亮,則更換芯片IC211:
①如L6不亮,其他各燈亮,則檢查:電機轉子是否開路,電機是否在帶負載運行;②更換芯片IC210;③如仍是同一個燈不亮,則更換相應
電流傳感器TA。


B、L1~L3全都不循環:
①如L4~L8均亮,則更換IC211;②如L6不亮,其余各燈均亮,則觀察電機是否正在帶負載運行(不含起動狀態),如一切正常則更換芯片IC210、IC205、IC207。


C、主板上L6不亮,其他各燈正常:
①更換主板芯片IC207;②更換主板芯片IC209;③檢查主板上四位拔碼開關是否打在運行狀態(見前頁)。


D、主板上L5、L6不亮,其余各燈正常,則檢查:
①TM輸出銅排溫度是否高于75℃,如高于則查:Ⅰ、軸流風機是否正常;Ⅱ、可控硅是否擊穿(檢修見前頁);
②如低于75℃,則檢查溫度開關是否開路(斷開QF2時,測各個溫度開關的兩個管腳是否接通)。


3、主控板正常,驅動板不正常:
a、一塊驅動板上部分燈不亮,則更換該板上相應的芯片2004;
b、一塊驅動板上燈全不亮,則更換該板上芯片555;
c、兩塊驅動板上燈全亮,個別燈沒有快速閃亮或燈非常微弱,則抽出該板,檢查插針有無異常,有無燒焦現象,如無則重新插好,如仍有個別燈不閃,則驅動板壞。