我廠一臺560KW.10KV的電機開機時很正常。進相后電流波動很大,基本上進相沒什么效果,可控硅檢查都沒什么問題,主板、驅動板都沒問題,互感器也沒問題,請教各位老師支支招!" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

進相器進相后電流波動很大

發布時間:2022-01-22

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

我廠一臺560KW.10KV的電機開機時很正常。進相后電流波動很大,基本上進相沒什么效果,可控硅檢查都沒什么問題,主板、驅動板都沒問題,互感器也沒問題,請教各位老師支支招!

這是典型的進相器環流現象,應該說,是進相器在出廠后負載情況下的環流現象!引發這種現象的原因是多方面的,有可能是可控硅未安裝好,控制板線位接線錯誤,也有可能是晶閘管新未安裝好,或者是可控硅壓的控制及的線等等等等,主要的表現為無法進相,或者是進相后母排抖動大,母排電流大,更有嚴重的直接燒壞進相器!


在線留言

(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)

關閉
技術QQ: 在線咨詢 周一至周六(9:00-17:00)
銷售①:13507271573  銷售②:13508662630

公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園         郵箱:xfycdq@163.com